岩棉複合板隔牆如何施工?

岩棉複合板通常采用插入式連接方式。此方法簡單合理,牢固可好,應用範圍廣。具有安裝周期短,剛度、防火效果、隔音效果好的特點。
 

一、施工工藝流程

施工準備 → 測量放線 →板材地麵、頂麵固定件安裝→第一塊板材安裝→ 測量安裝結果→ 第二塊板材安裝緊固 → 每安裝5塊板材複測安裝結果→整麵牆安裝完成複驗 →收邊板安裝→密封 → 檢驗 → 最終驗收 → 填寫驗收報告。

 

二、操作要點

1 定位放線
根據廠房設置的建築測量定位方格網基準點,采用全站儀,拉線、尺量,定出該地麵基準線(隔牆中線)。再統一在基準線左側100mm放出一條板材地麵施工基準線。最後用自動安平紅外激光儀根據地麵施工基準線放出牆麵及格柵底部施工基準線。用全站儀對地麵、牆麵、格柵施工基準線進行複驗,垂直偏差不超過±2mm。
2 岩棉複合板的安裝
(1)底部定位件固定:根據地麵施工基準線進行牆體底部定位件(鍍鋅U型槽)安裝。根據平麵尺寸固定鍍鋅定位件 ,定位件安裝要求水平,不平處用平鋼板加以襯墊調整。一旦定位件調整找平後,即用內膨脹螺栓加以固定。再根據格柵施工基準線進行牆板對應的頂部次結構定位(L型鍍鋅角鋼)安裝,固定點間距300mm。
(2)對照隨岩棉複合板拚裝圖,複核現場安裝尺寸,長、寬有無衝突,高度上有無空間。
(3)每塊岩棉板安裝前撕去板四周2cm寬左右麵板保護膜。
(4)安裝起始板並調整:起始板的底部(側邊)放入U型槽固定,再用自行剪刀式移動升降車將板材另一頭提升至垂直就位。再用自攻釘將牆板同次結構(L型角鋼)固定。
(5)每安裝5塊外牆板需要測量一次安裝垂直及直線度誤差,並進行調整。
(6)安裝完成一麵隔牆後驗收,並形成驗收記錄。
(7)岩棉板隔牆與原主體麵交接位置在板材安裝完成後,對於主體麵之間縫隙采用岩棉芯材進行填塞,而後采用L型收邊板覆蓋縫隙,一邊固定於岩棉板牆體上,一邊插入岩棉板與主體牆縫隙內與主體牆膠粘。
(8)收邊板及內修飾施工:裝飾條和彩鋼型材的安裝,安裝時先用自動安平紅外激光儀放定位點然後用自攻收邊釘加以安裝固定並注意牢固美觀。
(9)門洞加固安裝:口采用3mm厚鍍鋅鋼板包邊加固,再安裝門窗,最後進行洞口包邊裝飾。
(10)收尾:撕去保護膜,清潔板材。
(11)作好現場施工質量驗收記錄,為工程質量評定提供依據。
(12)主要節點及細部處理
①豎向板材節點
②牆板底部節點
③牆板頂部節點
④板材對接節點
⑤包柱節點

三、結語

此工法采用小型機械配合施工,比傳統工藝用工減少約40%,使用儀器進行嚴格的過程控製使質量一次合格率較傳統工藝上升了10%,減少返工率,節約了工期,從而降低了工程總費用。故其綜合經濟效益顯著。